海尔变频35制冷正常,但不制热,求师傅们帮帮忙

[复制链接]
发表于 2017-12-24 21:40:41 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
冬天强制制冷一般零度左右时压力在0.3一下,制热时1.6到2·0  你说的情况应该是串气。你把电磁阀线拔掉试一下停会看压力稳定到几个。然后再插上再看制热压力是几。这样有时四通阀故障就可能排除了。
 楼主| 发表于 2017-12-26 20:42:55 来自手机 | 显示全部楼层
张慧敏 发表于 2017-12-24 20:19
启动时检查电流没?前几天我修一个老定频,制冷电流【5-9】正常电流应该是6A,制热压机一启动电压就慢慢增 ...

强制制冷电流最大到3A,制冷时压缩机出气管就一点温度,制热电流到8A,制热不到一分钟就停,制冷压力到0.5个,制热压力到1个,压缩机空载,也就是把410全部放掉电流能到18安,是不是压缩机坏了啊,换完四通阀还是老毛病,另外请教一下,压缩机下面三个螺丝垫松了有影响吗?
 楼主| 发表于 2017-12-26 20:44:06 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
JCM日月同辉 发表于 2017-12-24 21:40
冬天强制制冷一般零度左右时压力在0.3一下,制热时1.6到2·0  你说的情况应该是串气。你把电磁阀线拔掉试一 ...

强制制冷电流最大到3A,制冷时压缩机出气管就一点温度,制热电流到8A,制热不到一分钟就停,制冷压力到0.5个,制热压力到1个,压缩机空载,也就是把410全部放掉电流能到18安,是不是压缩机坏了啊,换完四通阀还是老毛病,另外请教一下,压缩机下面三个螺丝垫松了有影响吗?
发表于 2017-12-26 22:47:29 | 显示全部楼层
换个毛细管组吧,定量加氟,你这个与4通阀无关。修好要谢谢呦
 楼主| 发表于 2017-12-27 09:49:43 来自手机 | 显示全部楼层
123维修 发表于 2017-12-26 22:47
换个毛细管组吧,定量加氟,你这个与4通阀无关。修好要谢谢呦

嗯,谢谢,用户不修了,以后再出现这种情况就换换试试