空调加液我都在机器静止的状态下通过液态的加注

[复制链接]
发表于 2017-12-23 15:34:11 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
为什么每次给空调加液我都在机器静止的状态下通过液态的加注方法下加到液体基本流动停止了状态都是最好的?而且我也用电子秤观察过当液体基本停止流动的时候电子秤的读数跟所加计量差不多。求解答。
发表于 2017-12-23 16:21:18 | 显示全部楼层
我想知道抽空没, 抽了的话, 只能加爆,
如果没抽的话,那也跟气瓶里面F的压力有关,  不可能每次都一样,
所以还是看表吧!
发表于 2017-12-23 16:45:01 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
alwlt 发表于 2017-12-23 16:21
我想知道抽空没, 抽了的话, 只能加爆,
如果没抽的话,那也跟气瓶里面F的压力有关,  不可能每次都一样 ...

谁说了能加爆的?变频空调定量加氟每次不都是抽真空,然后不开机加液,等到加不进去后再开机然后再加点才够重量的!
发表于 2017-12-23 17:17:11 | 显示全部楼层
看看高人答复,没有这样干过
发表于 2017-12-23 17:38:12 | 显示全部楼层
如果真像你说的那样,空调加氟就简单多了。
发表于 2017-12-23 18:13:22 | 显示全部楼层
制冷剂在“静止”状态下的饱和压力是一样的,这种物理现象和定论你应该明白。空调里和氟瓶里的制冷剂一样,在静止状态下,空调内的压力与氟瓶内的压力都处饱和状态,在同一种温度下,所显示出来的压力当然也是一样的。但如果停机静止不久,空调系统内的高低压压力还没有完全达到平衡状态,那它们之间就不是处“饱和状态”了。高压与低压就存在一个差值(压力差)了,此时你接上氟瓶,氟瓶内的压力肯定比加液嘴处高,所以加注时就能看到压力高的氟瓶里的液体制冷剂往压力低的空调里流动,你正是利用了这种压力差(或压力平衡的时间差)的“机会”给空调进行了加注。到空调内的压力与氟瓶压力平衡后,你就再也加不进去了(流动停止了),实际你并没有加进去多少,在这段时间里也不可能会加进多少,你就认为是“最好的”啰。
发表于 2017-12-23 18:20:53 | 显示全部楼层
18537402405 发表于 2017-12-23 16:45
谁说了能加爆的?变频空调定量加氟每次不都是抽真空,然后不开机加液,等到加不进去后再开机然后再加点才 ...

你可以去试下呀液态自动流动停,难道 你加F不人工的关伐门,最后补点气态的?
发表于 2017-12-23 19:49:22 | 显示全部楼层
存在这个现象,我支持你。。。
发表于 2017-12-23 20:39:05 来自手机 | 显示全部楼层
在周工《手把手教你修空调》里已经讲过了,有空去看看。
 楼主| 发表于 2017-12-23 22:21:51 来自手机 | 显示全部楼层
但每次不管是彻底加还是补加都能达到想要的效果。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-27 00:25 , Processed in 0.062726 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表