格力空调制热问题

[复制链接]
 楼主| 发表于 2018-1-5 18:44:27 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我觉得我找到问题了,应该就是铜管太长了,有30米,测压力的时候都是开制冷测的,因为毛细管在外机,加长管路的制冷剂都是气态,测压力正常,但转到制热时,加长管路的制冷剂都应该是液态,这时制冷剂不足,高压居然只有1.65mpa(表压),这样压缩机当然过热了
而商用机允许铜管长达50米,毛细管或膨胀阀都在内机,所以不存在这个问题,无论制冷,制热,永远有一根管是液态,一根管是气态
大家觉得我的分析对吗?
发表于 2018-1-11 19:37:16 | 显示全部楼层
xzy568 发表于 2018-1-5 18:44
我觉得我找到问题了,应该就是铜管太长了,有30米,测压力的时候都是开制冷测的,因为毛细管在外机,加长管 ...

请修好后回个话啊,期待你的分析和经验。
发表于 2018-1-15 23:08:35 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
压缩机高温保护,看压缩机回气温度