零线未接造成的故障

[复制链接]
发表于 2017-12-22 22:39:30 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今夭裝一台格力5p定频柜机,二手,在家试机正常,去用户家装好,插上380v,显示E3,怪了,线接错了,不可能呀,我怀疑电有问题,测插座正常,插上测空调处电压没有380,三相不平衡,第一判断N线断了,最后在配电箱处发现N线未接,接上试机正常,完工
发表于 2017-12-22 23:14:21 来自手机 | 显示全部楼层
零线没接应该是测试相线和零线之间是380V吧?
发表于 2017-12-22 23:48:57 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
  俺想请教的是,你接上了N线后,可能E3是不再现了,那空调上没380V怎么办?三相机没三相电可是缺相了,整机怎么正常工作呢?
发表于 2017-12-22 23:49:09 来自手机 | 显示全部楼层
没明白,零线没接220那里来的,没220v机都开不了,380的电路和220v电路好像也没什么关联,三相不平衡只能是有一条相线开路或接触不良
发表于 2017-12-23 08:47:39 来自手机 | 显示全部楼层
应该是缺相了,不是缺N线,相线之间是380v,相线N线之间才是220v。
发表于 2017-12-23 13:22:19 | 显示全部楼层
如果N没有接的话就没有220伏,内机电脑版就不会工作,哪来的E3?.
发表于 2017-12-23 13:33:29 来自手机 | 显示全部楼层
suzhouxiaorong 发表于 2017-12-23 13:22
如果N没有接的话就没有220伏,内机电脑版就不会工作,哪来的E3?.

说的不错,估计楼主都没搞清楚故障
发表于 2017-12-23 13:43:33 | 显示全部楼层
羊肉串一 发表于 2017-12-23 13:33
说的不错,估计楼主都没搞清楚故障

是的,应该是相线没有接好,缺相了才对。
发表于 2017-12-23 15:20:14 来自手机 | 显示全部楼层
零线没有接,你确定能开机?还显示E3?
发表于 2017-12-23 15:33:59 | 显示全部楼层
大开眼界,零线未接,还有E3
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-26 22:53 , Processed in 0.062867 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表