发表于 2017-12-22 14:45:39 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
上当就上当吧 修好没钱 修不好惹麻烦  保外去维修 保内找售后
发表于 2017-12-22 15:03:20 | 显示全部楼层
先看看压力......................................................................
 楼主| 发表于 2017-12-22 18:41:31 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
谢谢网友们的提醒。今天我去的时候。客户竟然说大概要多少钱。。我说如果制冷剂不足要加的话250。客户好像要命一样。。只想要十几块钱修好图个方便。这样做果然不得钱。。以后这种事给钱也不去
发表于 2017-12-22 20:14:08 来自手机 | 显示全部楼层
这用户把咱当送水工了,一桶水20块。呵呵
发表于 2017-12-22 23:28:43 来自手机 | 显示全部楼层
没有人 发表于 2017-12-22 18:41
谢谢网友们的提醒。今天我去的时候。客户竟然说大概要多少钱。。我说如果制冷剂不足要加的话250。客户好像 ...

最后压力测了没有?
 楼主| 发表于 2017-12-23 00:08:49 来自手机 | 显示全部楼层
290321128qq 发表于 2017-12-22 23:28
最后压力测了没有?

我去的时候打电话问客户在不在家。。客户这么说。我可不去。不管他了
发表于 2017-12-23 09:41:24 | 显示全部楼层

新安装的,热天能用,现在不能用,有可能漏氟了
发表于 2017-12-23 12:27:47 来自手机 | 显示全部楼层
检查看四通阀通电没有,或者安装是时候有没有接错线
发表于 2017-12-23 13:46:21 | 显示全部楼层
这台机有电辅热1000W(4.5A),压机电流很小啊
发表于 2017-12-25 20:18:24 来自手机 | 显示全部楼层
修空调先挂压力表  然后在测外机有不有220V   我修空调就不管它夏天制冷正常不正常  我只修现在的问题   如果压缩机运行正常  风机也运行正常很有可能就是缺制冷剂  前几天就维修了一台海尔变频的机器  昨天制热还好好的今天制冷就突然没暖风了  出去看室外机工作都正常 压缩机能正常升频  测氟利昂只有5个压力不到 明显缺氟  观察接口处无油质(R22制冷剂快漏都会有油质)打开外机面罩用气态A22氟利昂加进去就看到下面管道因震动磨损导致破裂  后面的处理方式就不用多说了  相信同行都看得懂
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-27 00:46 , Processed in 0.057019 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表