楼主: jiaxiaofeiai

长虹10匹新装柜机制热停机问题,请大师指导下

[复制链接]
发表于 2017-12-22 11:47:19 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
抽空或排空了吗?
 楼主| 发表于 2017-12-22 15:34:50 来自手机 | 显示全部楼层
屠路 发表于 2017-12-22 08:31
看看电压,八成相序的问题。

制热了。相序问题会显示故障码的
 楼主| 发表于 2017-12-22 15:40:09 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
suzhouxiaorong 发表于 2017-12-22 11:05
380伏电压质量检查看看,尤其是工作3分钟的时候。

同时装了两台,那台一切正常,这台制热3分钟内外机停机,停会就转。制冷内机风扇不转,压缩机启动外机风扇3分钟才转,明天还要去处理,没修过380,这会让我头疼坏了
发表于 2017-12-22 16:32:34 | 显示全部楼层
jiaxiaofeiai 发表于 2017-12-22 15:40
同时装了两台,那台一切正常,这台制热3分钟内外机停机,停会就转。制冷内机风扇不转,压缩机启动外机风 ...

边上有一台好机子应该不难处理,可以比对传感器阻值,也可以换电脑版排除。
发表于 2017-12-22 16:39:37 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-12-22 20:40:27 来自手机 | 显示全部楼层
jiaxiaofeiai 发表于 2017-12-22 07:34
管子不扁,制冷内机风扇不转,压缩机启动,外机风扇3分钟后才启动,排除内机板问题,板子换了

制冷内机风扇不转压机运行?表示没弄明白楼主的意思。
发表于 2017-12-22 20:45:51 来自手机 | 显示全部楼层
开机后监测内机环温管温插件上的电压,特别注意停机前电压数据,还有检测时设定模式各参数交代清楚,上传来分析。
发表于 2017-12-23 00:21:57 来自手机 | 显示全部楼层
是不是有的新板带有自检测试功能,我装过一台美的挂机刚开机,外机就开下停下,半个小时后正常了,到现在一直正常
发表于 2017-12-23 00:23:20 来自手机 | 显示全部楼层
是不是有的新板带有自检测试功能,我装过一台美的挂机刚开机,外机就开下停下,半个小时后正常了,到现在一直正常
 楼主| 发表于 2017-12-24 14:16:52 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢大师们的指点,昨天请了个老师傅上门检查一上午问题终于解决了,内机控制板上没cpu,cpu和显示板在一起,上面有个插件脱落了,重新插上问题解决了,没有想到是显示板的问题,还是老师傅说内机主板没有cpu,我们才查内机显示板呢,谢谢大家了
IMG_20171223_113459.jpg
IMG_20171223_111518.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-27 01:58 , Processed in 0.058310 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表