今天修一老海尔两匹定频机制热差,看到压缩机工作但外风机偶尔转不到一分钟就停四五分钟循环如此,换一内管温就连续运转了,试机二十多分钟感觉出风口上面很热有约40度左右,但下面三分之一温热,本来感觉这样使用基本可以交差,但想多接触接触积累点经验,就打开前罩摸内交换器上面最热,逐渐向下不太热,最下面十几公分基本不怎么热了,到外面测压力1.8兆,室外温度7度左右,外热交冷度上下倒是挺均匀,修空调不多修制热更少没什么经验,记得周涛版主帖子里说这种现象好像是氟多了,询问用户说该机夏天时加过氟,就试探着把压力从1.8放到1.6多,试了二十多分钟感觉内热交和之前没什么变化,本来天有点黑了就暂时收工回来了。据师傅们的经验像这种现象可能是哪里不对?周版主说氟多了内热交会温度不均匀,但我不清楚其中的原理是什么,望各位指点!忘了一点,外交换器比较干净,但内热交背面脏不脏没顾上拆还不确定。
发表于 2017-12-21 08:18:20 | 显示全部楼层
空调开制热,把氟放到1.5,出风口测有40-50度,就可以了,空调没问题!
发表于 2017-12-21 10:59:48 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
空调正常没毛病
 楼主| 发表于 2017-12-21 12:27:27 来自手机 | 显示全部楼层
滨生家电 发表于 2017-12-21 08:18
空调开制热,把氟放到1.5,出风口测有40-50度,就可以了,空调没问题!

出现这种现象是不是氟多了外机蒸发温度也高,吸热量就少了所以内机会局部温度达不到?
发表于 2017-12-21 13:06:19 来自手机 | 显示全部楼层
就喜欢楼主这样有探索精神的维修工!