三菱重工Haier多联机故障

[复制链接]
发表于 2017-12-19 17:45:59 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
三菱重工Haier多联机外机400+335组合,内机5台140,机器使用3年了。客户报修制热运行5个内机都是吹冷风。我在外机上制热运转内机,30分钟后高压3.2。低压0.78。排气111°,内机出风口15°,室温14度,线控器上查看到3个盘管温度传感器的温度值都是15度,5个内机出风口都是14度,摸内机气管凉的,内机断电重启电子膨胀阀有哒哒音。请问各位大神机器是哪里出了问题。
 楼主| 发表于 2017-12-19 17:48:40 来自手机 | 显示全部楼层
内外机同时断电10分钟,然后再上电,线控器开机,内机一台一台单独,故障依旧
发表于 2017-12-19 18:08:15 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
测下内机气管和液管的温度,你这个排气温度有点高,可能漏了,管道内就剩气体了
发表于 2017-12-19 19:13:32 来自手机 | 显示全部楼层
外机的电子膨胀阀打开没?
发表于 2017-12-19 20:16:15 | 显示全部楼层
这个不好判断,最好拆开室内的主管道看看温度怎样。
发表于 2017-12-19 20:18:49 | 显示全部楼层
还有就是空调有防冷风功能,内机盘管没有温度是不会转风机的
 楼主| 发表于 2017-12-19 20:29:12 来自手机 | 显示全部楼层
所有的内机都不对,外机出现了问题
 楼主| 发表于 2017-12-19 20:37:38 来自手机 | 显示全部楼层
iongjiang 发表于 2017-12-19 20:16
这个不好判断,最好拆开室内的主管道看看温度怎样。

外机气管很烫手,主机从机气管都烫手,摸了2台内机的气管,温度都是常温(同室温一样)
发表于 2017-12-19 21:00:07 来自手机 | 显示全部楼层
系统里有空气,重新抽真空定量加弗
发表于 2020-8-3 21:39:58 | 显示全部楼层
海尔三菱重工140的内机容量拨码是什么??