电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖
楼主: 维修是新手

空调不制热,

[复制链接]
发表于 2017-12-22 01:07:50 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
定频机压机不动作,先查压机线220是否有电,无电就等,或者去查内机设置好了没有,重启内机再等,等不到电查内外机连接线是否完好,还没电查室温管温是否正常,是否具备制热条件,电脑版是否有问题。。。如果压机线有电220,查电容是否损坏,压缩机是否过热,断电冷却半到一小时,再试,有电,电容正常压机不启动,放空氟再试,无果换压机。。。凭你的只言片语我们不知道是什么问题,也不知道怎么解决
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-26 19:49 , Processed in 0.035999 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表