格力小绿洲32挂机.懂行的朋友都知道,此品牌有十年左右的使用寿命了。
  今天上午有客户打电话说空调不制热了,让去修,我就二话没说带上吃饭的家伙立马赶了过去。到了以后,我先开机制热,停了大概有五分钟左右,吹出来的风,能冻死人了!去室外机观察发现风机不工作,万用表测量四通阀线圈和外风机线均无电输出,伙计关机发现,四通阀线圈和室外风机又同时上电工作。最后总结为开机时四五秒四通阀线圈和风机断电,之后一直没电输出,关机时四通阀线圈和风机上电。  头一次遇见这样的事情,管温,环温都换了没用,零火线无错接……
    不知论坛里的坛友们,有没有遇见过类似的问题,探讨探讨,互相学习一下
发表于 2017-12-18 20:20:17 | 显示全部楼层
关机时四通阀线圈和风机上电   ?
发表于 2017-12-18 20:32:12 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
关机风机转吗
发表于 2017-12-18 20:39:42 来自手机 | 显示全部楼层
关机风机转就是n火接反了
 楼主| 发表于 2017-12-19 05:39:43 来自手机 | 显示全部楼层
说了再见丶 发表于 2017-12-18 20:20
关机时四通阀线圈和风机上电   ?

嗯,是啊,修空调十年了,从来没有遇见过
 楼主| 发表于 2017-12-19 05:40:33 来自手机 | 显示全部楼层
羊肉串一 发表于 2017-12-18 20:39
关机风机转就是n火接反了

没接反,这个我还是知道的
发表于 2017-12-19 05:44:14 来自手机 | 显示全部楼层
查查控制电源,复位,晶振。
发表于 2017-12-19 09:29:36 来自手机 | 显示全部楼层
内机和外机连接线是否用了加长线?中间是否有断头或虚接?开机状态测量内机原机线有无电源输出,然后可以确定是否主板有问题
发表于 2017-12-19 10:06:53 | 显示全部楼层
我只关心开机时压缩机是否工作或者有没有电压!
发表于 2017-12-19 10:23:35 | 显示全部楼层
不是人为的接线故障,就是控制板问题,没什么复杂的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-26 19:48 , Processed in 0.065798 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表