冷库3天前氟还够着呢,今天检查只有一点了。

[复制链接]
发表于 2017-12-18 19:06:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-12-19 05:59 编辑

压缩机组下面的氟罐上面的镜面里看不到一点氟,开机之后机组下面的氟管镜里可以看到一点氟在流动。如果漏氟,像漏的这么快的应该可以听见,但是找不到漏点,另外开机之后空氟罐发热。 制冷效果也有点差了,比前几天多用了2倍的时间。有没有可能是氟在另外几个风机的系统里。一共5台风机组。
补充一点,风机组结霜也还算是正常。
发表于 2017-12-18 21:21:16 | 显示全部楼层
液镜查看氟利昂不准吧,应该看压力,测量压缩机电流
发表于 2017-12-19 06:08:54 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
你先检查膨胀阀的调节杆是否放在中间位置上,应保持出厂状态,以后也不得随便调动!这样反应出来的工况才是系统真实的工况,才能根据此工况对系统作出分析判断。
然后再介绍清楚制冷剂的种类,当时的库温,该库温下的低压压力、高压压力、回气管的结霜情况。膨胀阀的结霜现象、压缩机是否也结了霜等等,缺一不可!
注意温度和压力一定要写清单位!!!
按照我说的作出回复!否则无法给你判断!有图片附上最好。
 楼主| 发表于 2018-1-9 18:47:22 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2017-12-19 06:08
你先检查膨胀阀的调节杆是否放在中间位置上,应保持出厂状态,以后也不得随便调动!这样反应出来的工况才是 ...

谢谢荣老,几组连接蒸发冷的一个阀漏了 找到了 。刚关机之后听不见声音,过几个小时才听见。漏的不多,已经加够了。
发表于 2018-1-9 23:20:55 | 显示全部楼层
你说的是低压侧的阀漏了,抵押压力升高后,漏气的量就大了。所以好找到
发表于 2018-1-10 12:36:39 来自手机 | 显示全部楼层