查看: 2200|回复: 8

管温过保

[复制链接]
发表于 2017-12-18 17:59:37 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 国强电修部 于 2017-12-18 19:03 编辑

开机制热测试,运行20分钟过后,开始过保压机停机,风机停。不脏。
测管温阻值,5.6。正常,电压正常。
接着测外机凤机电容,正常4.7,要求5的。
接着测压力,高压高压2.2,低压0.15。
问题就这里,害人。放掉一部分高压1.6.低压不到0.1还是管温过热保护。有空气。
只好放氟抽真空,

过热3分钟停一次,不是除霜,是压机停风机也挺
发表于 2017-12-18 18:07:16 | 显示全部楼层
还没有找到故障点又乱来了
发表于 2018-1-3 10:11:09 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
氟是谁加多的呢?
发表于 2018-1-3 21:00:01 来自手机 | 显示全部楼层
把管温换了
发表于 2018-1-3 21:52:51 来自手机 | 显示全部楼层
管温过保什么意思?是显示内机过热么?什么品牌的空调?内机管温最小也是5k.还是25度的时候,这天的温度要比原来的大多了,先换个10k的试试呗!
发表于 2018-1-4 07:58:28 来自手机 | 显示全部楼层
你这样修空调越修问题越多
发表于 2018-1-4 09:25:36 来自手机 | 显示全部楼层
别换氟了,换空调吧,
发表于 2018-1-4 09:39:39 来自手机 | 显示全部楼层
是什么牌机器?是那个管温保护?我估计是排气温度过高保护了吧!还有低压不到0.1低压保护开关应该动作了,(有低压保护开关的情况下)
发表于 2018-1-4 10:11:02 | 显示全部楼层
为啥不看看感温呢 也许是主板误判正常停机了也不知道  牌子 型号 还有必要的检修思路一起些上大家才能帮你呀