查看: 1872|回复: 8

美的3P

[复制链接]
发表于 2017-12-18 15:25:11 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请教各位师傅,公司办公用美的3P空调,今年夏天制冷时很正常,最近天冷开制热,外机启动了,室内机却转1分钟不到就停机了,室内机不转时,人为断开电辅热,测L出电流9A多。当室内机停机时,外机还在继续运转,电流不断升高,直到继电器跳动断开。更换同样规格10K管温(美的5P上拆的),10K环温,无效,故障依旧。最主要的是显示屏没报任何故障代码。
  求教师傅们指导下。拜谢!
IMG_20171216_131846.jpg
IMG_20171216_131640.jpg
IMG_20171216_131957.jpg
发表于 2017-12-18 16:24:01 来自手机 | 显示全部楼层
切开电源!拆除外机线!单独给内机供电!看看内风机是否工作!考虑还是电机反馈电路有问题!
 楼主| 发表于 2017-12-18 18:08:10 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
小闯子 发表于 2017-12-18 16:24
切开电源!拆除外机线!单独给内机供电!看看内风机是否工作!考虑还是电机反馈电路有问题!

谢谢师傅回复,单独开制冷,内风机一直运转,只是外机不动而已,毕竟室温只有十几度。
发表于 2017-12-18 20:59:23 | 显示全部楼层
量一下管温传感器上电压,判断一下是否防冷风了。
 楼主| 发表于 2017-12-18 22:28:59 来自手机 | 显示全部楼层
suzhouxiaorong 发表于 2017-12-18 20:59
量一下管温传感器上电压,判断一下是否防冷风了。

请问师傅,一般电压多少啊!随机变化的,还是2.5V,明天我试下
发表于 2017-12-19 07:44:10 | 显示全部楼层
yunhun2015 发表于 2017-12-18 22:28
请问师傅,一般电压多少啊!随机变化的,还是2.5V,明天我试下

应该是变化的,不过还是在2.5伏左右,一般低于2伏或高于3伏太多就有问题了。
发表于 2017-12-19 11:23:19 | 显示全部楼层
这个问题你得先摸一下室内蒸发器的温度了,如果很烫了内机还没风出来,那就是内机温控部分的问题
如果内机没什么温度,那应该是系统问题。
 楼主| 发表于 2017-12-19 20:10:54 来自手机 | 显示全部楼层
whyukai 发表于 2017-12-19 11:23
这个问题你得先摸一下室内蒸发器的温度了,如果很烫了内机还没风出来,那就是内机温控部分的问题
如果内机 ...

谢谢师傅回复,内机很烫,有没有可能电路板上检测管温电路部分有问题,明天我再去看下,今天有事没去
发表于 2017-12-19 21:07:52 | 显示全部楼层
yunhun2015 发表于 2017-12-19 20:10
谢谢师傅回复,内机很烫,有没有可能电路板上检测管温电路部分有问题,明天我再去看下,今天有事没去

什么都是有可能的,先量一下内温控的电压,正常在2-3V之间
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-27 01:47 , Processed in 0.092639 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表