有没有做冰台的师傅,请为我指点指点谢谢

[复制链接]
发表于 2017-12-31 09:33:48 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
不太清楚你的盘管说明,如果是用1P空调机,依你的设计条件,用12MM的管盘,长度=1800*0.86/0.29/14.1/10=37.8M(米)。
 楼主| 发表于 2018-1-1 21:28:47 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2017-12-31 09:33
不太清楚你的盘管说明,如果是用1P空调机,依你的设计条件,用12MM的管盘,长度=1800*0.86/0.29/14.1/10=37 ...

师傅,你这是怎么算的37.8米,。教一教我吧
发表于 2018-1-1 21:39:48 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
建星家电制冷 发表于 2018-1-1 21:28
师傅,你这是怎么算的37.8米,。教一教我吧

一言难尽,要先知道客户的需求,你才有办法设计系统的製冷条件,像你这个柜子,片冰不能冻结在一块,蒸发温度就不能太低,所以设计成-5C,-5C还要去计算或查找压缩机製冷量,比如1P製冷量1800W,2P就1800*2=3600W,依此类推,1W=0.86KCAL/H,所以1800W*0.86=1548KCAL/H(换成KCAL/H单位),再除以0.29等效面积(一米12MM管的等效面积),再除以热传系数14.1(冷藏用),再除以温差10度,就是长度了。
 楼主| 发表于 2018-1-1 21:55:04 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2018-1-1 21:39
一言难尽,要先知道客户的需求,你才有办法设计系统的製冷条件,像你这个柜子,片冰不能冻结在一块,蒸发 ...

像我这样的小学文化。你的这几句公式,我估计的琢磨1年了。
 楼主| 发表于 2018-1-1 21:58:09 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2018-1-1 21:39
一言难尽,要先知道客户的需求,你才有办法设计系统的製冷条件,像你这个柜子,片冰不能冻结在一块,蒸发 ...

1w等于0.86KCALH,这是什么意思。受累解释一下吧
发表于 2018-1-1 22:01:19 | 显示全部楼层
单位换算而已,我这裡较常用kcal/h单位,所以一些参数也大都是kcal/h,习惯问题。
 楼主| 发表于 2018-1-1 22:29:27 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2018-1-1 22:01
单位换算而已,我这裡较常用kcal/h单位,所以一些参数也大都是kcal/h,习惯问题。

谢谢。又学习了。谢谢
发表于 2018-5-12 11:37:35 | 显示全部楼层
楼主很好学,工作态度认真,很好,前途无量。
 楼主| 发表于 2019-10-14 21:23:54 来自手机 | 显示全部楼层
效果图。。。
IMG_20190806_204004.jpg
IMG_20190830_112735.jpg
发表于 2019-11-17 11:31:18 | 显示全部楼层
非常好的作品。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-11-18 15:40 , Processed in 0.059900 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表