电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 3721|回复: 11

格力两匹冷暖挂机空调开机跳闸故障

[复制链接]
发表于 2017-12-17 20:44:26 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一个找不到原因的维修:一台格力两匹冷暖挂机,八月份新装机就安装时开过一次,到11月底再开就出现了开机跳闸故障。经检测发现问题在压缩机(压缩机断开就没事接上就跳)更换压缩机试机没问题走了。没过几天用户反应近期天冷开空调发现又跳闸了。注:不知道那小区怎么接的电跳闸时不是跳的用户家而是跳的物业总闸
求大师指点
发表于 2017-12-17 22:34:51 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机经常背锅
 楼主| 发表于 2017-12-18 06:48:11 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
初学者222 发表于 2017-12-17 22:34
压缩机经常背锅

但是断开压缩机接线机器就能正常运行     不会是空气开关太小吧
发表于 2017-12-18 07:36:54 来自手机 | 显示全部楼层
你单独给压机供电!保证还能正常运行
发表于 2017-12-18 07:55:39 来自手机 | 显示全部楼层
525744221 发表于 2017-12-18 06:48
但是断开压缩机接线机器就能正常运行     不会是空气开关太小吧

小区总闸是空开吗?少见,如果是短路只能跳末级开关,除非用户家的空开漏保坏了,漏电就经常先跳总闸,跳闸原因多了去,接触不良一样有跳闸,最好用摇表摇过压缩机
发表于 2017-12-18 08:30:42 来自手机 | 显示全部楼层
检查四通线圈,接线柱2_和3
 楼主| 发表于 2017-12-18 08:39:57 来自手机 | 显示全部楼层
初学者222 发表于 2017-12-18 07:55
小区总闸是空开吗?少见,如果是短路只能跳末级开关,除非用户家的空开漏保坏了,漏电就经常先跳总闸,跳 ...

为啥刚换完能正常使用   过一段时间就不行了?       求解
 楼主| 发表于 2017-12-18 08:48:14 来自手机 | 显示全部楼层
小闯子 发表于 2017-12-18 07:36
你单独给压机供电!保证还能正常运行

那为啥刚换完压缩机时能正常使用?
发表于 2017-12-18 09:11:22 来自手机 | 显示全部楼层
525744221 发表于 2017-12-18 08:48
那为啥刚换完压缩机时能正常使用?

漏电不定时跳闸
发表于 2017-12-18 11:16:28 来自手机 | 显示全部楼层
525744221 发表于 2017-12-18 08:48
那为啥刚换完压缩机时能正常使用?

单独上个空调保险开关!如果不跳!那就要考虑物业空开是不是小了!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-27 01:47 , Processed in 0.075575 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表