格力挂机制热效果太差

[复制链接]
发表于 2017-12-17 15:47:19 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
压力过高了,建议先定量加注冷媒,在检查室内机电辅加热是否介入(这个电流应该是电辅加热没有工作),再就是看看内机是否很脏?
 楼主| 发表于 2017-12-17 18:43:59 来自手机 | 显示全部楼层
关键是制热压力为什么嘛么高呀
发表于 2017-12-17 18:46:03 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-12-17 19:09:42 | 显示全部楼层
这位仁兄,请你把情况说清楚:
1:机器型号
2:制冷剂类型
3:所测电流是单纯是压缩机还是整机电流
你把这三个情况说清楚,人家才好帮你分析,你看看你的帖子下面众说纷纭,有的说电辅助未工作,有的说缺氟,说缺氟的人,请问你知道他是R22还是R410a,就说缺氟?????楼主提供的高压2.5MPa如果是R22就太高,如是R410a太低
楼主要做的是:
1:检查电辅热工作没有?
2:内外机风机转速是否正常?
3:内机滤网或蒸发器是否很脏?
4:出风口测量一下温度是多少?
5:询问客户空调最后一次使用正常是什么时候?空调使用了多久?(针对分析是否系统故障有很大帮助)别小看和客户沟通,往往会对你的故障分析起到事半功倍的效果,
所述如有不对,请指正!
发表于 2017-12-17 21:02:39 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-12-17 21:44:54 | 显示全部楼层
大兔哥几个问题很在理,学习学习
 楼主| 发表于 2017-12-18 18:17:32 来自手机 | 显示全部楼层
问题解决了,内机太脏了风扇轮严重堵塞了