扬子50柜机电加热不启动

[复制链接]
发表于 2017-12-16 14:11:05 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
扬子定频50柜机,买新的2年多,客户自己拆的,制冷剂全跑了,要我安装,
定量加的制冷剂.开机粗管热,小管温,额定电流8.5。实际电流7左右。出风温呼呼的。
手动打开电辅助加热,面板有显示打开,
可是电辅助加热不启动,电辅助加热继电器有电输入,无输出,没有遥控器,
求大家指点该查哪里,或者啥原因。毕竟新的
发表于 2017-12-16 14:36:08 | 显示全部楼层
抱歉 这个我不懂 帮不了你 回帖安慰楼主 别着急 一会楼下有人答复你
发表于 2017-12-16 14:52:15 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
继电器线圈有12V电压吗
 楼主| 发表于 2017-12-16 15:21:05 来自手机 | 显示全部楼层
万里石 发表于 2017-12-16 14:52
继电器线圈有12V电压吗

没有。我让客户拿遥控器试试看的。客户把遥控器丢在老家了,只能明天试了
发表于 2017-12-16 16:49:00 来自手机 | 显示全部楼层
安装和维修最好随身带万能遥控,都需要试机。
发表于 2017-12-16 19:40:58 | 显示全部楼层
你说没有遥控,那还是先找到遥控再试试了,祝你成功!
发表于 2017-12-16 21:31:01 来自手机 | 显示全部楼层
室内温度高,内机风速低,管温检测到冷凝器温度过高关闭电加热。
发表于 2017-12-16 21:32:13 来自手机 | 显示全部楼层
不排除管温有问题,
发表于 2017-12-17 10:52:38 来自手机 | 显示全部楼层
排除问题记得分享一下,我也想知道是什么原因
发表于 2017-12-17 11:28:26 来自手机 | 显示全部楼层
如果测量电加热继电器有输出电压的话,用钳行表测量没有有电流!如果有电压没有电流,多数温度保险丝断路!或是把电加热差继电器的两个叉子都拔下来,测量继电器有输出电压!然后就测量拔下来的两个叉子,用电阻档600欧母得测量电阻!大概一般在100左右吧!如果没有电阻或是太大了多数也是温度保险丝!如果温度保险丝和温度开关没有损坏,在测量加热管吧!加热管坏的几率很低
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-29 23:04 , Processed in 0.067636 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表