请教荣昌老师跟各位大师

[复制链接]
发表于 2017-12-16 13:45:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-12-16 16:27 编辑

一客人药品仓库要求温度16-19度,湿度40-70,4层厂房每一层有1000平方。是砖墙,没有窗户的,他原来只有一层是要求空调,安装的是天井机,现在不想要天井机,问问师傅们不加保温,不做保温的情况下可以做成冷库的机组来制冷吗?1000平方需要多大的机组,因为他一层一层要分开来用,冷库机组可以吗.湿度会不会太高

????谢谢
发表于 2017-12-16 16:38:19 | 显示全部楼层
库房面积1000平米,层高是多少?16~19度的库温是可以不做隔热保温的,湿度也不是问题。
不知层高是多少?报上层高,再算算要多大机组?
 楼主| 发表于 2017-12-16 17:06:18 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2017-12-16 16:38
库房面积1000平米,层高是多少?16~19度的库温是可以不做隔热保温的,湿度也不是问题。
不知层高是多少? ...

谢谢老师傅,3米的 高度
发表于 2017-12-16 17:54:22 | 显示全部楼层
华辉电器惠州 发表于 2017-12-16 17:06
谢谢老师傅,3米的 高度


3000立方的库容,需用总量100P的制冷机组。
https://www.dzdu.com/forum.php?m ... d=637304&ctid=5
发表于 2018-1-2 19:44:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-1-2 19:47 编辑

风冷的蒸发器,不做特殊的控制,相对湿度大概就40~70%,有些蛋糕柜厂家吹嘘70%以上,根本是胡说 八道,一试就露馅了。
所以说不必担忧湿度过高问题。