楼主: 陈开亮

大家看看空气能热水器这个直角二通阀的作用

[复制链接]
 楼主| 发表于 2017-12-15 21:58:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-12-15 22:23:50 | 显示全部楼层
陈开亮 发表于 2017-12-15 21:58
求助荣昌大师!在线不
把泄压阀直接接到220V可以不

泄压阀线圈本身就是接220V电压的吧。
你的意思是泄压阀不受线路板控制,直接接220V电,那怎么控制其开启和关闭呢?
 楼主| 发表于 2017-12-15 22:27:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-12-15 22:31:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-12-15 22:32 编辑
陈开亮 发表于 2017-12-15 22:27
荣昌大师,一直加热到高压保护,泄压阀都没有打开过,哪里出了问题呢


应该是压力感应器(传感器)或控制板有什么问题了吧。
线圈有问题吗?先换个试试?从简单入手。把线圈的两根线直接接220V电试试阀门本身是好的不?
 楼主| 发表于 2017-12-15 22:37:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-12-15 23:26:14 | 显示全部楼层
陈开亮 发表于 2017-12-15 21:17
谢谢超版细心的回复,论坛有你更精彩!!!可以看出超版是乐于回帖的热心人,顶一个!!!
超版荣昌大 ...

    你应该反思维的分析一下,这种情况也有可能是由于二通阀或其控制电路已经出问题了,系统高压压力过高,得不到正常的泄压,而导致高压开关被迫断开报故障。
    因此,建议还是先查看下该二通阀及其控制电路是否有问题,也可试着在高压保护的档口(例如机子工作5分钟左右),人为使阀得电打开,看还报故障不?。。。
发表于 2017-12-16 09:37:31 来自手机 | 显示全部楼层
好帖子,师傅们的回复好精彩!
 楼主| 发表于 2017-12-16 21:22:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-12-17 05:44:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-12-17 05:45 编辑
陈开亮 发表于 2017-12-16 21:22
试过了泄压阀直接接220V还是高压保护,只不过接上电保护没有这么快,慢一点而已。现在不明白了,怎么泄 ...


“泄压阀直接接220V还是高压保护”,至于这种情况,这几项必须先搞清楚:
1、运行中的高压压力具体是多少?(什么制冷剂?)
2、运行中把泄压阀直接接220V电源测试会不会泄压(不可停机泄压!!!停机泄压没用的!!!)?泄压时高压还有多少压力?
3、系统是否加多了制冷剂?
4、水箱里的水温达到了多少度?
这个与“安装空气能时没有排净空”不搭界,即使没排净空气也不会有如此明显问题出现。
 楼主| 发表于 2017-12-17 10:50:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-26 21:28 , Processed in 0.058543 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表