电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖
楼主: 13931006643

疑难杂症求助,大神赐教

[复制链接]
发表于 2017-12-17 17:27:58 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
过冷管组的问题,换同规格的,抽空定量加氟就可以了
发表于 2017-12-17 22:30:29 | 显示全部楼层
氟加多了,按5楼说的做,抽空后定量加注即可!
发表于 2017-12-18 17:45:16 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
一台格力两匹冷暖挂机,八月份新装机就安装时开过一次,到11月底再开就出现了开机跳闸故障。经检测发现问题在压缩机(压缩机断开就没事接上就跳)更换压缩机试机没问题走了。没过几天用户反应近期天冷开空调发现又跳闸了。注:不知道那小区怎么接的电跳闸时不是跳的用户家而是跳的物业总闸 求大师指点