美的120三相天花机制热频繁起停

[复制链接]
发表于 2017-12-15 10:04:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
如题   无故障代码   5分钟左右就停机  内机风口很热  风扇转速可调   单独挂个10K管温   还是一会就停   内机吹冷风  量了管温进口电压   到1.22V就停  说明管温极高   但是我就搞不懂  但独接了管温   没塞进去   电压一直在2.2左右   他也停  室温也换了   接口电压 正常 没有代码显示  这叫什么事    上次格力的天花机还没搞定   又来一个骨头   晕
发表于 2017-12-15 10:14:38 | 显示全部楼层
清洗内机滤网以及内机热交换器试试!
发表于 2017-12-15 10:27:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2017-12-15 10:36:54 | 显示全部楼层
我还是懂点点电 发表于 2017-12-15 10:27
内机盘管还有过滤网脏不脏?再检查下外机传感器,看看是不是压缩机排温高引起保护

谢谢   外机排气温度高的话  会有代码
发表于 2017-12-15 11:53:41 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-12-15 12:00:40 | 显示全部楼层
压机电流正常吗?
发表于 2017-12-15 19:07:57 | 显示全部楼层
你外机难道不去看看吗
发表于 2017-12-15 19:37:26 来自手机 | 显示全部楼层
是不是内机脏,
发表于 2017-12-15 20:16:31 来自手机 | 显示全部楼层
设置多少℃,室温多少。检测一下出风面框和机体密封好不。
 楼主| 发表于 2017-12-16 08:35:04 | 显示全部楼层
昨天又去搞了一下  清洗了内机蒸发器   结果还是一样   外机正常  你就是调到30度制热  还是停   没有风机停转限温的过程    直接外机停