昨天,遇到格力润享系列空调一台,今年夏天换过外电器盒,现在用户又报修E6,上门检测,220V,信号5到24伏都有,初步外电器盒又坏了,用户家的电源都检查过了,这款机子外板用的是专用板,售后也没有,还是离我们市最远的乡镇,刚巧,车里有一块内机主板,报着试试的心“理换上了,一装上开机正常!请教各位是怎么回事
IMG20171213140128.jpg
IMG20171213133752.jpg
IMG20171213134003.jpg
发表于 2017-12-14 21:57:27 | 显示全部楼层
恭喜修复      
发表于 2017-12-14 22:14:27 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
感温头变质 ,大多属于电阻值变化范围 变小 (检测的温度范围变窄)
发表于 2017-12-14 22:21:39 来自手机 | 显示全部楼层
你不是怀疑外机电控盒坏吗
发表于 2017-12-14 22:58:07 | 显示全部楼层
是内及通讯电路问题?
发表于 2017-12-15 07:22:18 | 显示全部楼层
多谢楼主分享
 楼主| 发表于 2017-12-15 08:11:44 来自手机 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2017-12-14 22:14
感温头变质 ,大多属于电阻值变化范围 变小 (检测的温度范围变窄)

温度传感器还是原机的
 楼主| 发表于 2017-12-15 08:17:11 来自手机 | 显示全部楼层
我只是换件工,因是售后,厂里没让修到元件,修过就无法返厂了,,,,可,我想请各位大神指点指点
发表于 2017-12-15 08:21:54 | 显示全部楼层
怀疑信号线会不会出问题?过段时间看看
发表于 2017-12-15 08:24:37 | 显示全部楼层
谢谢分享维修结果