富士通变频空调1.5匹外机启动不了

[复制链接]
发表于 2017-12-13 22:25:49 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天接收到一台富士通变频空调,型号是asqa12lkc,富士通将军直流变频空调,故障现象是开机压缩机启动时抖动,不能启动,抖动时压缩机三个桩头都有相等的交流0到100伏变化,抖动几秒钟就停止了,好像过流保护了,几秒钟又启动时抖动,几秒钟又停止了,请各位大佬指点下,这种外机板子如何维修,外机板子型号是k09bc-c-a(01-04)谢谢啦!
 楼主| 发表于 2017-12-13 22:50:07 来自手机 | 显示全部楼层
N线和3号线有90伏到110伏电压变化
 楼主| 发表于 2017-12-13 22:55:47 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我还有另外一块板子也是富士通变频的外机5伏ic炸了求型号,电路编号是ic50
 楼主| 发表于 2017-12-13 23:50:50 来自手机 | 显示全部楼层
富士通的板子真贵啊!
发表于 2017-12-14 19:21:49 来自手机 | 显示全部楼层
我碰到过,拔开压缩机三根线,供压缩机电压能正常上升,我判断是压缩机坏,不知有富士通高手指正吧
 楼主| 发表于 2017-12-16 11:17:13 来自手机 | 显示全部楼层
我这个压缩机肯定好的,
 楼主| 发表于 2017-12-16 11:37:57 来自手机 | 显示全部楼层
李罗芳 发表于 2017-12-14 19:21
我碰到过,拔开压缩机三根线,供压缩机电压能正常上升,我判断是压缩机坏,不知有富士通高手指正吧

我的压缩机不坏的是板子坏了,还有另一块坏板已经修好了,
发表于 2017-12-16 20:06:30 来自手机 | 显示全部楼层
换的模块吗?
 楼主| 发表于 2017-12-17 08:15:03 来自手机 | 显示全部楼层
李罗芳 发表于 2017-12-16 20:06
换的模块吗?

换的是5伏ic,一开始就是ic炸裂了不知道型号,查了好久
发表于 2017-12-17 18:30:51 | 显示全部楼层
谢谢资源分享,楼主辛苦了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-29 13:03 , Processed in 0.068721 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表