楼主: 重庆冷库

求教荣昌老师,系统压力偏低

[复制链接]
发表于 2017-12-15 15:55:44 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
路过 ,学习            
发表于 2017-12-15 16:56:23 | 显示全部楼层
DD30蒸发面积不足,现在的都缩水严重。。。。。。
发表于 2017-12-15 17:24:37 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
大龙制冷 发表于 2017-12-15 16:56
DD30蒸发面积不足,现在的都缩水严重。。。。。。

库容仅20立方,配30冷风机本身就绰绰有余了。
发表于 2017-12-18 09:29:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-12-18 10:07 编辑

就本例而言,ZB38配DD30的是不合适的。
库容20立方配DD30是没错,但是+ZB38就不对了,在说现在很多厂的冷风机虚标严重。


你碰到了“虚标”严重,不等于他的也是虚标严重的。  荣昌制冷
发表于 2018-1-2 19:51:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-1-2 20:07 编辑

环境温度约12-15度,低压0.04MPa会低吗?反而我觉得高压低了。
估计是膨胀阀配大了。
发表于 2018-1-3 22:24:42 来自手机 | 显示全部楼层
机头配大了费电,容易烧压缩机电机