太上老君急急如律令,诸神归位,快来救我

[复制链接]
发表于 2017-12-13 21:15:30 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
四通阀工作必须建立压力差 没有压力差先导阀根本推不动滑块的  加氟试机就行了
发表于 2017-12-13 22:04:43 来自手机 | 显示全部楼层
估计四通阀焊坏了。
发表于 2017-12-13 22:12:14 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我是来学习的
发表于 2017-12-13 22:32:27 | 显示全部楼层
你的排插和我的一样      
发表于 2017-12-13 23:51:38 | 显示全部楼层
宁静致远cao 发表于 2017-12-13 15:39
看看你是否整错了哥们。

热心助人
发表于 2017-12-14 01:05:01 来自手机 | 显示全部楼层
四通阀焊坏了!必须一边冷却四通阀,一边焊接
发表于 2017-12-14 07:55:52 | 显示全部楼层
四通阀转换需要压力,没有压力是转换不了的。你听到的四通阀的声响应该是电磁阀的声音(四通阀线圈内阀针的滑动声)。所以要装机加氟后才能证明是否转换。如果还不能转换那就说明你焊接时出了问题。
发表于 2017-12-14 09:56:41 | 显示全部楼层
四通阀焊坏了吧,,,
发表于 2017-12-14 10:41:28 | 显示全部楼层
第一张图片看的不太清楚,怎么看着你好像是接错了,看图片你好像是把四通阀中间的管子接到脚阀上了
发表于 2017-12-14 11:17:58 来自手机 | 显示全部楼层
没氟怎么换向