一匹空调制热效果差

[复制链接]
发表于 2017-12-12 17:44:09 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
所有测试均正常  就是出风口温度低怎么回事  
image.jpg
image.jpg
851DAC1F-D8A5-48D0-B128-EC1E5317052D.jpeg
image.jpg
发表于 2017-12-12 17:46:19 | 显示全部楼层
房间面积是不是大了。
 楼主| 发表于 2017-12-12 17:51:21 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
suzhouxiaorong 发表于 2017-12-12 17:46
房间面积是不是大了。

房间面积是有点大  不过他隔壁这间效果可以啊
 楼主| 发表于 2017-12-12 17:57:08 来自手机 | 显示全部楼层
suzhouxiaorong 发表于 2017-12-12 17:46
房间面积是不是大了。

隔壁有44度。    维修这台高压压力现在2.3了会不会太高   电流4.6~5.8调到额定电流是4.4
6251E643-9208-417C-9284-AC306C30A27D.jpeg
发表于 2017-12-12 18:11:57 | 显示全部楼层
义乌家电技师 发表于 2017-12-12 17:57
隔壁有44度。    维修这台高压压力现在2.3了会不会太高   电流4.6~5.8调到额定电流是4.4

除了面积大,还有房间的保温效果好不好,这个压力不算太高,一匹机本来功率就小,出风口温度上下几度相对来说就不足为奇。
 楼主| 发表于 2017-12-12 18:36:55 来自手机 | 显示全部楼层
suzhouxiaorong 发表于 2017-12-12 18:11
除了面积大,还有房间的保温效果好不好,这个压力不算太高,一匹机本来功率就小,出风口温度上下几度相对 ...

现在又要新问题了  工作40分钟外机断电而后一分钟压缩机启动  风机和四通阀都不动内机睡眠灯闪烁
发表于 2017-12-12 18:49:14 | 显示全部楼层
义乌家电技师 发表于 2017-12-12 18:36
现在又要新问题了  工作40分钟外机断电而后一分钟压缩机启动  风机和四通阀都不动内机睡眠灯闪烁

这是空调在进入除霜程序了。
发表于 2017-12-12 19:06:29 | 显示全部楼层
安装不好也有好大的关系,
发表于 2017-12-12 19:14:54 | 显示全部楼层
义乌家电技师 发表于 2017-12-12 18:36
现在又要新问题了  工作40分钟外机断电而后一分钟压缩机启动  风机和四通阀都不动内机睡眠灯闪烁

不出现这种情况 那才叫有问题了
发表于 2017-12-12 19:18:20 | 显示全部楼层
义乌家电技师 发表于 2017-12-12 17:57
隔壁有44度。    维修这台高压压力现在2.3了会不会太高   电流4.6~5.8调到额定电流是4.4

高压压力一般是19至20,就可以了,氟加多了也影响效果,过多就会导致损坏压机。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-26 18:07 , Processed in 0.070952 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表