电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 4900|回复: 10

美的多联机报P6

[复制链接]
发表于 2017-12-10 21:35:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
开机工作正常,大概1分钟后压机平率升到26,停机报P6,模块,桥堆更换故障无法排除,求高手指点
 楼主| 发表于 2018-4-6 22:30:46 | 显示全部楼层
接触器坏
发表于 2018-5-9 14:58:50 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
压缩机频率怎么测呀?
发表于 2018-5-9 15:08:20 来自手机 | 显示全部楼层
主要检查变频板和主板供电滤波电容,滤波电容的好坏直接影响主板和变频板的稳定性!
发表于 2018-5-9 21:27:07 | 显示全部楼层
是不是mhdv的机子。我也遇到了。冬天制热正常。夏天一制冷就P6
发表于 2018-5-9 21:33:27 | 显示全部楼层
变频压缩机有测过吗,这种现象要考虑压机是否正常?
发表于 2018-5-9 22:04:10 | 显示全部楼层
沙发说的可能性较大
发表于 2021-4-22 19:41:34 | 显示全部楼层
15V电压检查了吗
 楼主| 发表于 2021-5-10 22:29:44 来自手机 | 显示全部楼层
干活不容易 发表于 2021-4-22 19:41
15V电压检查了吗

问题查出来解决了,电源板接触器坏了换了就搞定了
发表于 2021-11-24 21:20:33 | 显示全部楼层

我还真碰到过接触器坏了出现这个现象的