制热5分钟郊果良好。一会压缩机不运行。外风机一直运行。制冷也是5分钟左右。压缩机不运行外风机十分钟左右停止。试了环温正常。是不是管温坏了。
发表于 2017-12-10 20:46:29 来自手机 | 显示全部楼层
我想楼主有这功夫还不如去检测一下呢?
发表于 2017-12-10 21:17:21 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
压缩机不工作时应查一下还向压缩机供电不,供电压缩机问题,不供电内机管温或电路板问题
 楼主| 发表于 2017-12-10 21:36:44 来自手机 | 显示全部楼层
当时什么工具都没有,明天用表查一下。但管温不知多大,旁边的电阻显于,23,22,20
发表于 2017-12-11 00:37:00 | 显示全部楼层
首先要区分压缩机有没有问题
发表于 2017-12-11 00:58:53 | 显示全部楼层
压缩机电容检查会有惊喜
发表于 2017-12-11 17:46:17 | 显示全部楼层
压缩机有没有电,还是内置过载了。
 楼主| 发表于 2017-12-11 19:44:31 来自手机 | 显示全部楼层
今天用表量了有供电。压缩机不运行。换了电容。量了压缩十乱电阻正常。开机压缩机运行几分钟停了,难道运行中压缩机还能停,见鬼了