上论坛几年了一直没怎么发帖,一是技术不是太好,二是打字太慢,再就是没碰见奇特的故障。昨天修的一台空调个人感到有点意思。
经过是这样的,昨天接一同行打来电话说有台空调不制热,让我去看看。到了现场,是一台海冷50柜机,用户说刚买2年,(为什么不找售后不考虑)。打开内机挡板开制热,手摸粗管一会就烫手细管也是,但内风机不转,约2分钟保护停机,以为管温有问题拔下4线插头(管温室温在一起),测量阻值正常,截断更换新10k传感器,开制热故障依旧。怀疑风机(或者传感器)电路有问题。开制冷内风机正常,断开或短接管温显示e1,说明两个电路应该没问题,此时维修陷入僵局,基本是新机考虑不到那里有问题。同行给只烟点着抽了几口,无意手捏室温(此时同行无意中按了制热键),巧了真正的巧合,内风机转了竟然转了呵呵,再次手捏室温关机再开好了,果断把线掐断互换胶布包好,试机正常,制热效果杠杠的。思考(四线插头不能反插,为什么室温管温会反了?难道是出厂时就这样还是有人修过,看座不像动过修时线也是完好我掐断的)不明白。(遗憾的是没拍照)
发表于 2017-12-10 12:30:24 | 显示全部楼层
肯定有人修过,我也碰到一回