三相定频空调能不能在内机回气管粗管上打孔抽空加氟?

[复制链接]
发表于 2017-12-9 13:08:49 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
求教各位师傅 三相空调需要加氟而外机位置尴尬够不着。可否在内机回气管接口处打孔焊管抽空加氟?
发表于 2017-12-9 13:14:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-12-9 13:32:54 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
完全可以      
发表于 2017-12-9 14:19:12 | 显示全部楼层
漏点没找到加也没用。浪费资源
发表于 2017-12-9 14:39:57 | 显示全部楼层
赞同4楼的观点!同时补充一下,R22系统设计压力2.8MP,单向阀必须空调专用,耐压至少2.8MP,不带胶垫的。
发表于 2017-12-9 17:54:42 | 显示全部楼层
完全可以,只是漏点未知就怕白忙活。
发表于 2017-12-9 18:08:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-12-9 18:37 编辑

加注口本来就是在低压粗管上的,只是你操作够不到,在粗管上另开个口而已。由于你操作不到外机上的角阀,加注时只能两处同时投入工作状态,即原系统内仍在循环中,加注口也在进行中。如果氟瓶压力低于系统压力时,不但加不进,还会把系统内的压力倒进入氟瓶。假如能把原粗管阀关闭,氟瓶可以被抽空。
8个帖子中就有5个是江苏的。
发表于 2017-12-9 22:10:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-12-10 06:55 编辑

楼上说的好有道理 谢谢

又来了一位江苏的,哈哈! 荣昌制冷
发表于 2017-12-10 18:07:01 来自手机 | 显示全部楼层
直接割管焊接三通和顶针阀
发表于 2017-12-10 18:07:47 来自手机 | 显示全部楼层
扬州朱海 发表于 2017-12-9 22:10
楼上说的好有道理 谢谢

又来了一位江苏的,哈哈! 荣昌制冷

还有一个江苏的