格力5匹柜机报E3

[复制链接]
发表于 2017-12-8 12:59:20 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台格力5匹柜机别人拆了,让我去装,装机一切妥当试机直接报E3(没有工作一下),外机低压开关测量正常,内机LPP与零线断接,还是通电开机就报E3,请教是主板还是显示板问题
IMG_20171206_190840.jpg
IMG_20171206_183242.jpg
IMG_20171206_183128.jpg
IMG_20171206_185908.jpg
发表于 2017-12-8 14:02:23 | 显示全部楼层
连接线的问题??????
发表于 2017-12-8 14:07:11 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
线接对没有
发表于 2017-12-8 14:23:59 | 显示全部楼层
错相了         
发表于 2017-12-8 14:47:53 | 显示全部楼层
三相,相续错了。
发表于 2017-12-8 15:14:27 来自手机 | 显示全部楼层
同意上面两种情况
 楼主| 发表于 2017-12-8 16:13:08 来自手机 | 显示全部楼层
3相进线我有对过换2根,直接短接LPP和零线不是可以排除线和外机问题吗?
发表于 2017-12-8 16:40:52 | 显示全部楼层
看不明白啊
 楼主| 发表于 2017-12-8 16:54:25 来自手机 | 显示全部楼层
荆岗佬 发表于 2017-12-8 16:40
看不明白啊

三相电相序错误问题,我有对换2根线位置排除了;另外怀疑连接线有问题,我有对主板LPP与零线短接,应该也可以排除线和外机问题了