格力定频空调换压机后求助

[复制链接]
发表于 2017-12-8 08:12:42 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台格力空调换压缩机后正常启动。当时加氟一直加就是负压,后来制冷制热转换几次才有了压力,可运行一会儿又负压了,心想会不会冰堵,无奈放掉制冷剂又抽空重新加后来制热试验十分左右正常就收钱走人了。   用户大概试验后有差不多俩个月没用这空调,今天打电话说空调开机就自己关,赶紧去看,开机果然刚刚给外机供电内机就跳了,看到显示屏恢复888就停了。制冷制热一样的。  测量内机电流9A多。  断开压缩机供电开机内机不跳了,风扇可以转动。难道真是压缩机又坏了?启动电容没拿工具没测量也不可能坏。   是压缩机又坏了?还是管道有水结冰了堵了系统?还是系统有脏堵,按理说刚刚换的新压缩机不可能坏啊?求助  真是着急 大冷天修空调着急的很,该怎么检修
发表于 2017-12-8 08:33:33 | 显示全部楼层
格力的压缩机一般不容易坏的,看下管路有没有结碳?
发表于 2017-12-8 08:34:51 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
系统有脏堵,  
发表于 2017-12-8 08:35:18 来自手机 | 显示全部楼层
你并没有弄明白在你换压机之前啥问题,上来就换压机的!!!先查电源、强电路,再查电控,然后循环系统先连接管路然后毛细管等检查
发表于 2017-12-8 08:47:29 | 显示全部楼层
楼上说得对!尽量查出什么原因引起压缩机坏,这样对你维修很有帮助,不是一上来就换压缩机。。电源优先检查,制热9A电流并不大(电加热4A),有可能是电源带负载能力不强!
发表于 2017-12-8 08:52:28 | 显示全部楼层
你怎么知道 启动电容 不可能坏???
坏不坏 那还很难说!!!!
发表于 2017-12-8 08:55:49 | 显示全部楼层
重点是用户家的电源线及电压???
 楼主| 发表于 2017-12-8 09:05:51 来自手机 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2017-12-8 08:35
你并没有弄明白在你换压机之前啥问题,上来就换压机的!!!先查电源、强电路,再查电控,然后循环系统先连 ...

内机是全新的内机。没有任何毛病。之前坏可能是外机漏氟引起的。
 楼主| 发表于 2017-12-8 09:06:25 来自手机 | 显示全部楼层
用心爱你 发表于 2017-12-8 08:55
重点是用户家的电源线及电压???

电源线以前没问题可以用啊?
 楼主| 发表于 2017-12-8 09:07:29 来自手机 | 显示全部楼层
精品维修 发表于 2017-12-8 08:47
楼上说得对!尽量查出什么原因引起压缩机坏,这样对你维修很有帮助,不是一上来就换压缩机。。电源优先检查 ...

之前可能外机接头没拧紧漏氟引起压缩机坏的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-26 20:04 , Processed in 0.060152 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表