查看: 3019|回复: 4

求助麦克维尔中央空调MAC160AR不开机故障

[复制链接]
发表于 2017-12-6 07:09:48 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台双压缩机的中央空调。他是线控的控制面板。按面板上的开机键,空调主机无任何反应。测量电脑主板380V电压正常,主板上红色指示灯亮,线控通信电线与控制面板连接正常。用数字万用表测量通讯线两端电压1.6V。电脑主板和线控面板都已换过,还是不行。现在走进死胡同了请高手们赐教。
IMG20171130100646.jpg
Screenshot_2017-12-05-20-34-11-12.png
IMG20171202111234.jpg
IMG20171130110558.jpg
发表于 2017-12-6 08:26:06 | 显示全部楼层
内机没有故障报警代码吗?如果有故障代码,按代码维修比较快。
外机相序保护器有没有动作?如果保护动作了,主查电源相序是否正常和相序保护器本身。
外机温度传感器是否正常?
外机压力开关是否正常?如果不正常,主查开关本身和系统制冷剂的压力,是否缺氟?
内机温度设置是否正常?
发表于 2017-12-6 08:38:06 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
CPU工作条件电压,震荡电路和复位电路。
发表于 2017-12-6 15:51:32 来自手机 | 显示全部楼层
通讯1.2V低了
发表于 2017-12-6 22:39:58 | 显示全部楼层
修过这款机器,感觉比较好修。但首先得要查出问题,不能一上来就换东西。请问楼主是客户吧