我帮客户去年拆的机。今年新房盖好后,我帮客户装机。加了两米铜管,电线。开机就显示EE。很是意外,查资料说是记忆芯片读取失败。最终拆下了外机板回店里,检查存储器附近元件,发现一贴片电阻471通向cpu,已开路。更换之,后上机测试,开机立马正常!测的1.3脚电压220v,1.2脚交流50v左右摆动,直流24左右摆动。{2.3脚交流180v左右摆动}。假如是存储器本身或者数据,想想我是修复不了的。因为我不是售后,变频空调接触的也少。希望大家多多分享,共同进步!!!