x
一台空调制热不好高压压力总是14个压,开小风制热压力上到18个压一开大风立即下降到14个,外机全面检查没有问题,经检查是室内机电加热坏了,和这空调一模一样的空调全新不开电加热制热良好,请问这个电加热器坏了压力上不去有关系么,如果电加热是好的把电加热关上是不是压力又下去,还是没开电加热系统自动给电加热上电
发表于 2017-12-1 21:36:58 来自手机 | 显示全部楼层
电加热坏了,压力肯定上不去,辅热你调的温差大自动打开的
发表于 2017-12-1 22:33:00 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
当然有关系啦 先报上室内外温度看看
发表于 2017-12-2 00:31:56 | 显示全部楼层
开电加热压力就上升
发表于 2017-12-2 00:44:22 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-12-2 07:40 编辑

如果制热好,就别管他
如果制热实在不理想,就找新的电加热换上!
 楼主| 发表于 2017-12-2 07:33:11 来自手机 | 显示全部楼层
笑天涯83 发表于 2017-12-1 21:36
电加热坏了,压力肯定上不去,辅热你调的温差大自动打开的

原来是自动打开的啊
 楼主| 发表于 2017-12-2 07:34:24 来自手机 | 显示全部楼层
星海无涯 发表于 2017-12-2 00:44
如果制热好,就别管他

不行啊温度不理想啊,出风口也就30度
发表于 2017-12-2 07:43:04 | 显示全部楼层
756686567 发表于 2017-12-2 07:34
不行啊温度不理想啊,出风口也就30度


原系统内的制冷剂本身也不足吧。
发表于 2017-12-2 09:41:12 | 显示全部楼层
出风温度也不高吧  2000年的夏普昨天试了下 一会温度就上来了  感觉都烫脸 那也没有电加热
发表于 2017-12-3 15:17:14 来自手机 | 显示全部楼层
检查内机管温传感器
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-26 16:36 , Processed in 0.060274 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表