水冷式空调~循环管道嗡嗡嗡特别响!是怎么回事!正常吗?

[复制链接]
发表于 2017-11-30 14:21:05 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
冬天供暖时这机房两管道特响!嗡嗡嗡嗡的!正常吗?夏天没注意因螺杆机组太响所以没注意听~
IMG_20171130_134221.jpg
发表于 2017-11-30 15:06:55 | 显示全部楼层
你是说夏天用的是螺杆机制冷,冬天用的是锅炉或其它供暖设备?如果确定是这样,说明管道里有大量的空气没有排掉。可能是原来螺杆机声音大你没听出来。但是如果有水系统内有空气,压力表上很明确啊。(你拍的图片看不清)
发表于 2017-11-30 15:37:18 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
很明显的有空气啊,好好排排气把
发表于 2017-11-30 16:34:11 | 显示全部楼层
压力表应该斗动吧。。。
 楼主| 发表于 2017-12-12 11:16:58 来自手机 | 显示全部楼层
压力表不抖
发表于 2018-4-1 23:38:57 来自手机 | 显示全部楼层
排空回水阀
发表于 2018-4-2 10:15:42 | 显示全部楼层
也有可能是阀门质量有关
发表于 2018-4-2 10:35:07 | 显示全部楼层
管道内有空气,回水管多开一会!水压多少?进回水低压差多少?
发表于 2018-5-7 11:59:31 | 显示全部楼层
应该是阀门没有完全打开。系统空气应该循环一段时间就自动排了