格力三p空调室外机放到屋里制热正常。。收完氟利昂拿到外面一小时后重新起机不制热。。。电流。。压力都低。。。。反复试两次都一样结果
发表于 2017-11-30 14:03:03 来自手机 | 显示全部楼层
1外面外面温度低于零下5度。
2移机的过程中把机器移动坏了
发表于 2017-11-30 21:13:22 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
外机冻得直喊“太冷了吃不消,我罢工”。
发表于 2017-11-30 22:33:11 来自手机 | 显示全部楼层
室外环境温度多少?
发表于 2017-11-30 23:34:31 来自手机 | 显示全部楼层
室外温度低的话要运行10分钟后制热,看你制冷剂加的怎么样啊
 楼主| 发表于 2017-12-1 09:22:15 来自手机 | 显示全部楼层
室外温度零下二十度左右。。。。不是移机,,,,屋里电流二十多。。。。到外面十四五个。。。压力也很低
发表于 2017-12-1 10:39:29 来自手机 | 显示全部楼层
已经超出空调的使用范围,建议买低温热泵
发表于 2017-12-1 10:39:40 来自手机 | 显示全部楼层
已经超出空调的使用范围,建议买低温热泵
发表于 2017-12-1 14:09:40 来自手机 | 显示全部楼层
    零下二十度空调早己经成挂在墙上的艺术品了气温底于5度空调开始不正常工作 你那里怎么这么冷 没使用价值建议你找其它取暖方式
发表于 2017-12-1 14:41:03 | 显示全部楼层
常胜 发表于 2017-12-1 09:22
室外温度零下二十度左右。。。。不是移机,,,,屋里电流二十多。。。。到外面十四五个。。。压力也很低

外面温度太低,外机的热交换器无法吸热,空调应该没有问题。