大家好,一台凉之静怪毛病,开机半小时好的,然后显示E6,好像外机灯闪烁不正常,求大家帮帮忙。谢谢
QQ图片20171129145126_看图王.jpg
发表于 2017-11-29 15:19:12 | 显示全部楼层
e6好像是通讯故障具体查一下百度
 楼主| 发表于 2017-11-29 15:20:21 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
哎呀呀,外机灯闪烁的动图怎么上传不了啊》?
发表于 2017-11-29 15:26:46 | 显示全部楼层
更换外机主板  淘宝网 店铺搜索 杭州云龙配件  找我
发表于 2017-11-29 15:28:37 | 显示全部楼层
一般内外机连接线没有加长的话  更换外机主板  淘宝网 店铺搜索 杭州云龙配件  找我
发表于 2017-11-29 16:55:11 | 显示全部楼层
一般这样的故障都是线问题,先换线吧。
发表于 2017-11-29 18:05:32 来自手机 | 显示全部楼层
肯定外机板坏  要修板可以淘宝搜店铺:潮州金诚电器
 楼主| 发表于 2017-11-29 20:31:46 | 显示全部楼层
修到报废 发表于 2017-11-29 16:55
一般这样的故障都是线问题,先换线吧。

谢谢,大师傅,还是太年轻了,历练不够
发表于 2017-11-30 00:45:31 | 显示全部楼层
     重点检查通讯光耦,很有可能是光耦热性能不良,或光耦过热通讯中断,等关机冷却后再次开机又能正常工作一段时间了
 楼主| 发表于 2017-11-30 20:50:45 | 显示全部楼层
往事如风1 发表于 2017-11-30 00:45
重点检查通讯光耦,很有可能是光耦热性能不良,或光耦过热通讯中断,等关机冷却后再次开机又能正常工 ...

非常,非常感谢,我当初也是这个想法,换了只有还是这样,谢谢你