查看: 2878|回复: 10

求教空调制热效果差

[复制链接]
发表于 2017-11-28 10:01:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台海尔72定频柜机.用户说夏天制冷效果好,开制热后压机外风扇启动,粗管烫手,细管温,一切美好。工作一段时间,内机风扇启动一股热风后(估计十秒),粗管迅速变温,细管微凉。出风口温度几乎是室温二十度。机器保持此状态运行,粗管温温,几乎不制热,重新开机也就一股热风。本人对空调尤其制热不太懂,因为是修电视路过,没带压力表,钳形表等。所以只是万用表测了下辅热220可以送出,PTC开路,估计那上面的温控保险坏了没辅热吧,高手见笑了,但没有辅热影响没那么大吧?是系统缺冷媒,还是多了,还是其他?请师傅们赐教啊。先谢
发表于 2017-11-28 11:19:41 | 显示全部楼层
修好辅热再测一下压力
发表于 2018-1-28 14:37:13 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
同样问题,求助老师解答。
发表于 2018-1-28 16:18:33 | 显示全部楼层
修空调制热,环境温度只一条件很重要。
发表于 2018-1-28 19:00:10 来自手机 | 显示全部楼层
夏天制冷效果好……不是冷媒的问题,所以就是辅热问题。
发表于 2018-1-28 19:11:35 | 显示全部楼层
内风机一转粗管不热应该缺弗了,测下高压
发表于 2018-1-28 23:40:49 来自手机 | 显示全部楼层
环境温度太低,电辅很重要,且不能开高风,半小时后看外机结霜均匀不
发表于 2018-1-29 10:15:13 来自手机 | 显示全部楼层
一般室外零下了都要靠电辅热,先修好电辅热再说,夏天好好的到冬天只要不漏没动过机子氟都多不会缺
发表于 2018-1-29 10:23:44 来自手机 | 显示全部楼层
电辅热比你想象的更重要 72的机子电辅热可能有千多W
发表于 2018-1-29 12:48:13 来自手机 | 显示全部楼层
一般室外零下了都要靠电辅热,先修好电辅热再说,夏天好好的到冬天只要不漏没动过机子氟都多不会缺