查看: 6986|回复: 9

制热效果差,外机结霜严重。

[复制链接]
发表于 2017-11-24 10:15:10 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台05年的壁挂空调,不是变频的,制热效果非常差,外机结霜严重,经查电辅热温度保险坏了,换一个后,制热正常的室外机也不结霜了。虽然修好了,可不明白室外机为什么也不结霜了。请各位老师给讲一下这其中原理。
发表于 2017-11-24 10:31:40 | 显示全部楼层
冷热交换正常运行的空调,室外温度不是很低,外机管不结霜,不是故障
发表于 2017-11-24 10:41:12 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
内机制热在同时使用电辅加热,压力就会比以前高,外机还能结得了霜吗?
发表于 2017-11-24 10:56:18 来自手机 | 显示全部楼层
电辅热工作前,仅靠压缩机工作制热,长时间连续运转,所以结霜多。
 楼主| 发表于 2017-11-24 11:29:09 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢各位老师!!!
发表于 2017-11-24 12:43:44 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2017-11-24 10:41
内机制热在同时使用电辅加热,压力就会比以前高,外机还能结得了霜吗?

荣昌老师说得对,我很赞同
发表于 2017-11-24 13:00:15 | 显示全部楼层
压力高了霜就化了
发表于 2017-11-24 13:06:23 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,不错的话题
发表于 2017-11-24 14:31:19 来自手机 | 显示全部楼层
江江油罗强空调 发表于 2017-11-24 10:56
电辅热工作前,仅靠压缩机工作制热,长时间连续运转,所以结霜多。

         赞同!
发表于 2017-11-24 20:03:12 来自手机 | 显示全部楼层
个人认为缺少制冷剂了!天冷了还会效果不佳!