关于空调器移机

[复制链接]
发表于 2017-11-23 22:21:28 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器

喇叭口一般不用重做,收氟制热时把四通阀线拔了
发表于 2017-11-23 23:02:39 | 显示全部楼层
冬季收氟拔四通阀还要拆外盖,麻烦呀。直接用手巾浸入热水里泡一下揪干,再把热手巾包住室内环温感温头,开制冷模式并把温度调低就能启动收氟了。
发表于 2017-11-24 06:14:39 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
较老的机型可以的!新机型不可取,1传感器需大拆内机2拔四通阀线圈大拆外机 品牌机型如格力都有维修模式即制冷模式!用遥控器操作即可
发表于 2017-11-24 06:51:23 | 显示全部楼层
插电位器的方法柜机方便。
发表于 2017-11-24 07:16:59 | 显示全部楼层
美博空调昆山 发表于 2017-11-23 21:15
这论坛好啊,把客户都训练成师傅了

用户成精了,看师傅们如何赚钱
发表于 2017-11-24 08:28:45 | 显示全部楼层
关于喇叭口需要不需要重做,就要看喇叭口的好坏。如果喇叭口已经压的很薄了,还是另做为好!
冬季收冷媒,可以开制冷模式人为升高室内感温头温度或者开制热模式,拔掉四通换向阀线圈的方法收冷媒!
发表于 2017-11-24 10:04:52 | 显示全部楼层
按住应急开关5秒,机器进入强制制冷。应该是最省事的
发表于 2017-11-24 11:02:32 来自手机 | 显示全部楼层
定频机拆四通阀线开制热,变频机把感温头握在手里开制冷,另一个人收氟。
发表于 2017-11-24 11:22:51 来自手机 | 显示全部楼层
直接用手捏住感温头另外一个人去外面收氟。
发表于 2017-11-24 13:31:53 | 显示全部楼层
用一段电线引220到压缩机也可