格力6匹风管故障,求老司机解答。

[复制链接]
发表于 2017-11-23 18:34:18 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
格力6匹风管空调,夏天移机工作正常,现在开机制热几分钟都报故障代码F3(室外环境温度探头故障),当时移机了14台,现在有七八台开机都是不定时F3一模一样的毛病。
手操器显示,环境温度22度,设定30度
室外大概有八九度。
大家都来说说。夏天八月份安装制冷全部正常
 楼主| 发表于 2017-11-23 18:35:34 来自手机 | 显示全部楼层
求大师解答。
发表于 2017-11-23 19:20:05 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
   调相续。
   
 楼主| 发表于 2017-11-23 19:25:12 来自手机 | 显示全部楼层
1326508014 发表于 2017-11-23 19:20
调相续。

看了,相序没问题,因为机器能制热工作几分钟。之后报F3。.相序都没问题。说也奇怪,夏天安装的时候相序错了,通电手操器室温显示0。
 楼主| 发表于 2017-11-23 19:25:46 来自手机 | 显示全部楼层
254666275 发表于 2017-11-23 18:35
求大师解答。

望前辈解答。
发表于 2017-11-23 19:33:37 来自手机 | 显示全部楼层
测下压力,应该是E3吧,低压保护
发表于 2017-11-23 20:03:05 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-11-23 20:32:43 来自手机 | 显示全部楼层
这很不正常,应该不是机器坏,是那里坼装出现问题或线路
发表于 2017-11-23 20:43:05 | 显示全部楼层
看看压力多少
 楼主| 发表于 2017-11-23 21:01:22 来自手机 | 显示全部楼层
光宇家电 发表于 2017-11-23 19:33
测下压力,应该是E3吧,低压保护

压力没问题,确实是F3