求助:5P格力柜机 气液分离器不凉,运行一会报压机排气高温

[复制链接]
发表于 2017-11-25 21:56:34 | 显示全部楼层
看看压缩机吸排气是否正常,
再看看  付毛细管
以上正常的话 ,加好制冷剂应该没问题


发表于 2017-11-30 11:00:17 | 显示全部楼层
室内机脏了...不要去弄系统..其次拔掉排气传感器看看...压力到了20-23外风机会停
发表于 2017-11-30 11:34:05 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-12-1 23:51:51 来自手机 | 显示全部楼层
如果夏季制冷正常,现在制热出现你说的问题,根据你上述检查若确实如此,那多半是副毛细管有堵塞。导致高压偏高,低压更低,压力散热不良。
发表于 2017-12-2 08:08:12 来自手机 | 显示全部楼层
同意楼上的说法
 楼主| 发表于 2017-12-2 21:33:45 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2017-11-25 21:56
看看压缩机吸排气是否正常,
再看看  付毛细管
以上正常的话 ,加好制冷剂应该没问题

高压达到2.3兆帕,低压0.31,觉得压机吸排气应该没问题。焊掉试太麻烦了,外机位置也不好弄。副毛细管的问题应该会有点可能性,我前天回访客户,说是制热现在一直正常。当天维修时我给压机排气传感器串联了一个5K的电阻。现在回想起来觉得空调还是有点问题,我有时间了再去看看,定量加氟试试,到时再给大家回复
发表于 2017-12-3 13:37:34 来自手机 | 显示全部楼层
夏永攀 发表于 2017-12-2 21:33
高压达到2.3兆帕,低压0.31,觉得压机吸排气应该没问题。焊掉试太麻烦了,外机位置也不好弄。副毛细管的 ...

制热高压2.3MP低压0.31MP,比照高压2.3MP,低压0.31MP显得有些低,你可以在外机小管阀处接一旁通阀测出此处压力与旁边正常机器比较,据此可判断问题在主毛细管还是辅助毛细管。
发表于 2017-12-31 12:41:00 | 显示全部楼层
448725451 发表于 2017-12-1 23:51
如果夏季制冷正常,现在制热出现你说的问题,根据你上述检查若确实如此,那多半是副毛细管有堵塞。导致高压 ...

比较同意此说法,节流元件有异常
发表于 2017-12-31 16:11:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 麦兜里的肉 于 2017-12-31 16:22 编辑

我的话我会放掉雪种重新安标准加,不行就重点检查节流方面的,主毛细管的单向阀会不会漏气了?还有副毛细管节流后的温度是否正常,也许副毛细管堵呢,导致高压更高,低压更低。
还有就是4通阀会不会串气了,用手摸一下4通发的低压管的进气出气温度是不是一样
有条件的话用温度计监视着排气管温,是不是真的排气温度过高 正常去到110度以上才会报把,电器系统也说不定啊,先易后难。
反正修了几年空调我都觉比较得难的次次新鲜 经验不够.....
发表于 2017-12-31 17:54:14 | 显示全部楼层
XTX 发表于 2017-11-23 13:28
热交换器翅片干净?是不是目视前面翅片干净?

感觉这个可能行很大,只要以前没有人动过系统,最好现在先不动,打开内机后背看看吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-16 10:13 , Processed in 0.063069 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表