楼主: 刘晟之

糊里糊涂修好格力空调Q力26机制热不化霜

[复制链接]
发表于 2017-11-23 13:08:43 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
有一点我感到疑惑内机风速调的最低风,制热时CPU已经检测到盘管温度高到应停外风机了,那内机风速为啥不先提高一档,难道这款机型CPU控制功能设计有问题?
发表于 2017-11-23 13:28:30 来自手机 | 显示全部楼层
内外机安装位置是否合乎要求,层高2.5米内机下口到地板距离就在2米左右了,最多能有2.1米,意思就是内机顶部距屋顶至少15厘米。
发表于 2017-11-25 21:27:42 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
刘晟之 发表于 2017-11-23 11:47
内外机昨天已清洗过,探头,主板都代换过了,确实不能排除,还是开内机风量大点就没事。是不是空调大了也 ...

风量开大就好了。因为室外温度不太低的情况下,内机盘管温度还是挺高的,外风机就会停止以降低高压。若此时室外湿度大,结霜就快。风机运转时霜会被吹化结不住。另外,内机蒸发器的温度因为没有低于一定值,则管温与室温的差值就达不到化霜的设定值,主板是不会发出化霜指令的。
 楼主| 发表于 2017-11-26 11:06:59 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2017-11-23 13:08
有一点我感到疑惑内机风速调的最低风,制热时CPU已经检测到盘管温度高到应停外风机了,那内机风速为啥不先 ...

这个要看这款机的说明书了
 楼主| 发表于 2017-11-26 11:07:19 | 显示全部楼层
hh749 发表于 2017-11-25 21:27
风量开大就好了。因为室外温度不太低的情况下,内机盘管温度还是挺高的,外风机就会停止以降低高压。若此 ...

谢谢讲解。。。
发表于 2017-11-26 15:01:55 | 显示全部楼层
这个是控制原理没搞懂,内机小风,盘管温度就会很高,当超过68度时主板会关闭外风机降低压缩机吸气过热度,排气温度随之也降低,如此反复。外机在风机关闭状态当湿度大时会加快结霜,长时间运行外机就会结成冰,即使系统化霜也不完全,如此累积还会打烂外风叶。内机开大风,热量被带走,管温只要不超过68度,外风机就不会停,蒸发温度就高,与环境温度温差小,自然就不容易结霜结冰了。
发表于 2017-11-26 19:53:15 来自手机 | 显示全部楼层
分析的很有道理
发表于 2017-11-26 20:11:12 | 显示全部楼层
谢谢你的分享!
 楼主| 发表于 2017-11-27 14:18:53 | 显示全部楼层
iongjiang 发表于 2017-11-26 15:01
这个是控制原理没搞懂,内机小风,盘管温度就会很高,当超过68度时主板会关闭外风机降低压缩机吸气过热度, ...

谢谢分享。。。。
发表于 2017-11-27 16:26:17 | 显示全部楼层
还有一种情况,能不能是内盘探头(20K)阻值偏移,检测到内盘温度偏高,外风机断续运行,同时达不到化霜条件。。格力内盘探头故障率非常高。如果调到大风化霜正常,那说明格力此款化霜软件有缺陷,格力智能化霜宣传说,有霜化霜无霜不化么。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-26 17:39 , Processed in 0.054700 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表