1p海尔小状元制热效果不好

[复制链接]
发表于 2017-11-22 20:17:35 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
内机出风口 要想有温度  需要一定的时间 和过程  ,
哪能马上开机 大管子烫手  出风口就热的
 楼主| 发表于 2017-11-22 22:58:45 来自手机 | 显示全部楼层
李军锋 发表于 2017-11-22 20:11
电辅热工作没有?这个好像没有电辅热吧

没有电辅热的。应该只有这种效果,打冷效果很好,打热差得很
 楼主| 发表于 2017-11-22 22:59:37 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
yeqiu 发表于 2017-11-22 17:09
高压是不是太低了 环境温度 室内温度是多少

环境温度13,室内应该高一二度
 楼主| 发表于 2017-11-22 23:00:11 来自手机 | 显示全部楼层
qq466261081 发表于 2017-11-22 16:31
本来就是个小玩意 你想要多好的效果 1.5的炽热也就那样  还是1p的垃圾小机~

效果只有那样了。1p不行,打冷可以
 楼主| 发表于 2017-11-22 23:01:01 来自手机 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2017-11-22 16:17
建议检修空调时,不光测压力,环境温度内机进出风口温度包括电流这些数据都应该测

没有电流表呀,都只是看压力和摸管子。
 楼主| 发表于 2017-11-22 23:01:19 来自手机 | 显示全部楼层
suzhouxiaorong 发表于 2017-11-22 15:23
高压1.2太低了,是不是氟少了。

加了还是一样。
发表于 2017-11-23 07:00:36 来自手机 | 显示全部楼层
单相阀窜气,查单相阀
发表于 2017-11-23 07:39:49 来自手机 | 显示全部楼层
隆兴家电维修部 发表于 2017-11-22 23:01
加了还是一样。

我怀疑是不是制冷剂加多了
发表于 2017-11-23 14:37:22 来自手机 | 显示全部楼层
我觉得1P有点热都属于正常
发表于 2017-11-23 15:00:45 来自手机 | 显示全部楼层
潜学生 发表于 2017-11-23 14:37
我觉得1P有点热都属于正常

即使1P机,这样的环境温度高压也能达到16、7kg的,达不到不正常
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-26 15:52 , Processed in 0.054897 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表