冬天螺杆机内的冷冻水想冷冻水管的水要不要放掉?

[复制链接]
发表于 2017-11-21 08:53:28 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请问各位大师~冬天螺杆机组内的冷冻水和冷冻水要不要放掉?  还是关冷冻和冷却阀门关了就行?   那么冷却搭上的水要放吗?
IMG_20171121_084407.jpg
发表于 2017-11-21 10:25:21 | 显示全部楼层
如果冬天确定不用机组都要放掉,防止冻坏。特别是壳管式换热器。
发表于 2017-11-21 10:58:25 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
听领导安排。排水明年开机麻烦事情多。
发表于 2017-11-21 11:10:39 | 显示全部楼层
南方冬季气温不会太低,不供冷不用放冷冻水和冷却水,防止管道内壁与空气接触后氧化生锈。北方冬季气温低,为了预防管道结冰管道,水管内水应该要放掉。
发表于 2017-11-21 11:12:30 | 显示全部楼层
不放掉冷冻水有冻爆的可能,除非是防冻液。
发表于 2017-11-21 12:24:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-11-21 12:48:57 | 显示全部楼层
确实北方要放因为太冷了 管子可能爆掉!不过要看你总管多长
 楼主| 发表于 2017-11-21 18:54:08 来自手机 | 显示全部楼层
哦~我们是南方~最冷不过负五度~所以没放~希望不会有什么~谢谢各位~
发表于 2017-11-21 18:58:51 来自手机 | 显示全部楼层
只要温度不低到0℃以下就不用放,放水了里面容易生锈。
发表于 2017-11-22 10:17:32 | 显示全部楼层
如果室内冬季不结冰只要将冷却水排放至屋面一下,管道内如果无水氧化很快。