查看: 2763|回复: 8

请教空调小管结霜问题

[复制链接]
发表于 2017-11-20 18:28:54 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
拆装大一匹格力单冷4个压小管还结霜,室内环境温度16.2度请问这个情况正常吗?因为天气比较凉快了!今天发现这个问题!不知道是不是正常范围……请教一下师傅们谢谢!
发表于 2017-11-20 19:03:15 | 显示全部楼层
反正现在我这制冷情况下都是结霜,其它不知道。
发表于 2017-11-20 20:19:59 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
让机子运转半个小时就可以了,冇问题
发表于 2017-11-20 20:46:28 来自手机 | 显示全部楼层
楼主压力表不准,你如果有氟瓶的话可以测一下氟罐里制冷剂的压力同时测一下氟瓶处的环境温度,校准你的压力表先
 楼主| 发表于 2017-11-21 13:21:17 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2017-11-20 20:46
楼主压力表不准,你如果有氟瓶的话可以测一下氟罐里制冷剂的压力同时测一下氟瓶处的环境温度,校准你的压力 ...

表我有两个仔细核对过!!百分之八正常!
重新抽空加氟还是一样
发表于 2017-11-21 14:12:14 来自手机 | 显示全部楼层
这个季节空调制冷受环境影响不好判断,再有你发的故障现象太笼统,看下压力,这个季节的制冷工况低压压力略低。
发表于 2017-11-21 14:34:49 来自手机 | 显示全部楼层
室内16℃,则室外温度应该更低,按说这样的情况下吸气压力到不了4kg,低压3.5kg差不多,结霜为正常,即使4kg压力温度再0℃左右有点霜也算正常。你能把现场环境温度和你制冷剂钢瓶里的压力测了传上来吗
 楼主| 发表于 2017-11-21 17:48:19 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2017-11-21 14:34
室内16℃,则室外温度应该更低,按说这样的情况下吸气压力到不了4kg,低压3.5kg差不多,结霜为正常,即使4kg ...

现在没有弄了!
刚才看了蒸发压力表!4公斤的蒸发温度在零下6度左右!当环境较冷的时候小管结霜应该是有可能的 !!
(开始开机运行10分钟只有2公斤压力小管结霜、开始以为缺氟加到4公斤依旧结霜!感觉要化不化就没有加了 !)后来回来想想应该当时是不缺氟的!现在多加了2公斤压力到了夏天肯定机器不正常!!
发表于 2017-11-21 17:57:36 来自手机 | 显示全部楼层
你这机器只要保证铜管不被握扁,然后抽真空定量加氟就好了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-26 17:33 , Processed in 0.056598 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表