海信1.5的挂机,刚移机,现在制热模式下转一分钟压机电流就到了17/20安,然后过电流保护停机,不报故障。制冷模式转的时间长一些,十分钟后电流也慢慢超过额定的5安,到了六七个,这是哪个部位脏堵吗
发表于 2017-11-18 10:32:53 来自手机 | 显示全部楼层
压力多少没测吗
 楼主| 发表于 2017-11-18 11:46:45 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
华维国际 发表于 2017-11-18 10:37
管子堵住了吧

我也怀疑管子堵了,应该怎么做
发表于 2017-11-18 11:54:21 来自手机 | 显示全部楼层
四通阀问题吧
发表于 2017-11-18 12:47:02 | 显示全部楼层
检查一下电源,或者说换一个电容试试.............
发表于 2017-11-18 13:59:48 | 显示全部楼层
查查看会是氟多吗?
 楼主| 发表于 2017-11-19 17:47:25 来自手机 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2017-11-18 12:47
检查一下电源,或者说换一个电容试试.............

周老师,我怀疑是内部管路脏堵,因为把环温加热,打到制冷模式,可以运行很长时间
发表于 2017-11-19 18:29:30 | 显示全部楼层
管子扁了吧
发表于 2017-11-19 19:06:48 | 显示全部楼层
应该是单向阀或副毛细管的问题吧
发表于 2017-11-19 19:22:36 | 显示全部楼层
单项阀毛细管,都有可能****、