老问题了、九月发过贴是乙二醇含量低,后来加过乙二醇十月份沒问题用了一个月,大前天晚上又结冰了,后来正常,今早又结冰了。我们工厂是利用夜间用电低谷给乙二醇系统储冰,白天换热。昨晚八点开了两台压缩机、由于储水箱里还有冰水混合物、液位在化冰刻度以上,所以开机后蒸发器进出水温都在-1度左右。开机一小时后巡视发现一台压机喷液管结霜、手动调小了进气阀门(从冷凝器回液分两路,一路进板换到膨胀阀进蒸发器,一路通手阀、电磁阀、膨胀阀进板换出来后连接到压缩机排气管旁边)我调的就是手阀、关小了三分之一供液量,显示器显示从排气温度85度降到78度电磁阀关闭供液降温,等排气温度达到85度时电磁阀打开供液降温,管路正常都不结冰,原结冰的地方也化掉了,守到十点钟正常回家了当时九点半左右看了一下参数R22制冷剂,高压1.2油压1.2低压0.35MPa,电流在310A左右,进水-1.2度、出水-1.7度,有事,等会再描述
 楼主| 发表于 2017-11-17 10:30:58 来自手机 | 显示全部楼层
今早七点过来看,压缩机结霜严重,此时高压、低压、迪压都在0.85MPa、三相电流在290左右、进出水温都是-1度,排气温度忘了看就让我关机了。这种结霜严重的事也不是天天有,说不定今晚开机又能运行正常。乙二醇含量在38%左右,目前近段进出水温还没有到过-7度,设置-9度停机,应该排除乙二醇含量低的问题。油分时断时续的回油,有时两三天也不回油,基本情况就这样,我个人感觉像是那里堵了,又沒头绪,大师们帮我参谋参谋
TMPDOODLE1510885197109.jpg
TMPDOODLE1510885209079.jpg
TMPDOODLE1510885274610.jpg
发表于 2017-11-17 16:56:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2017-11-18 15:13:48 来自手机 | 显示全部楼层
冷凝水冷应该没问题,测进干燥器铜管温度21度,听约克师傅的调小了点膨胀阀,从经济器出来到三个膨胀阀的管路14度左右,这个制冷剂二次过冷好像不明显,应该不会再结霜了,但这个经济器就显得没啥用了,我想请问一下约克师傅,二次冷却,进膨胀阀到蒸发器蒸发,这个温度多少合适
TMPDOODLE1510988676974.jpg
发表于 2017-11-19 10:43:37 来自手机 | 显示全部楼层
看看板换是不是结垢啦,检查下膨胀阀感温包,板换里制冷剂蒸发太少啦
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-24 09:35 , Processed in 0.055003 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表