电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 3729|回复: 14

格力空调 急!!!

[复制链接]
发表于 2017-11-16 13:03:03 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
变频冷暖型!开制冷,运行一切正常,冷气效果很好!一开制热,设置温度30℃,等了半天没反应!没有故障代码,外机风扇,压缩机都没有反应,内机风扇也没有反应,火线信号线之间电压230多V,无跳变电压!主板故障指示灯三灯闪烁,应该为待机状态!是不是内机主板没发出指令,还是外机没执行啊!求维修思路!!!混乱!!!
发表于 2017-11-16 13:51:05 | 显示全部楼层
管温传感器量下
发表于 2017-11-16 16:02:29 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
传感器看下
发表于 2017-11-16 18:39:12 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-11-16 19:35 编辑

内机管温坏,我修到过
管温变小,不显故障代码
发表于 2017-11-16 18:45:33 | 显示全部楼层
拔了电源插头,重新插上,直接开机制热
发表于 2017-11-16 18:58:25 来自手机 | 显示全部楼层
房间温度要达到制热的需要才会制热
发表于 2017-11-16 19:01:54 来自手机 | 显示全部楼层
室温多少℃,如果满足制热的条件,测一下管温传感器。用遥控器调出代码。
发表于 2017-11-16 19:35:35 来自手机 | 显示全部楼层
这么多人告诉你查内机管温传感器,你可千万别说找不到。
发表于 2017-11-17 00:58:23 来自手机 | 显示全部楼层
室内温度多少,这才是关键。
发表于 2017-11-17 08:22:45 | 显示全部楼层
新手入门你能看到外机指示灯闪烁   应该能找到内机传感器把  哈哈  不然就是抢饭吃的用户